  • 请问各位老师,吊顶下的火灾探测器这样设置是否可以
    发表评论: 镂空率30%以上,应该安装在吊顶上方,另外探测器周围 ‌0.5m范围内不应有遮挡物‌(包括墙体、梁、支架或您所述的突出石膏板)。

    0 0 2025-06-20 17:15

  • 煤化工自动灭火设置
    发表评论: 无论项目在GB55037实施前或后,煤化工丙类高层厂房(如破碎楼、水煤浆制备楼)均需全面设置自动喷水灭火系统,仅允许局部不宜用水区域豁免。《煤化工标准》第9.5.5条是对特定工艺区域的附加要求,不替代自动喷水系统的全面覆盖义务。

    0 0 2025-06-19 13:52

  • 保密单位消防维保
    发表评论: 离线作业‌:维保过程采用纸质记录,原始数据手写填写,现场生成报告初稿;‌本地审核‌:项目负责人需亲赴保密单位现场,对照设备状态逐项审核纸质记录,确认无误后签字盖章;报告归档‌:最终报告由保密单位内部传递,禁止通过互联网传输电子版。《北京市社会消防技术服务机构从业准则》:明确涉密项目可豁免在线监管,但需加强现场核查频次。

    0 0 2025-06-18 14:19

  • S型气溶胶
    发表评论: S型热气溶胶灭火装置‌未被国家禁止‌,一般应用需遵循“‌非人员密集场所+非洁净禁区+匹配火灾类型‌”这几个原则。

    0 0 2025-06-17 17:27

  • 稳压泵的气压罐有效期一问
    发表评论: 铭牌标注“简单压力容器”,建议更换。

    0 0 2025-06-17 17:17

  • 稳压泵的气压罐有效期一问
    发表评论: 铭牌标注“简单压力容器”,建议更换。

    0 0 2025-06-17 17:17

  • 气体灭火主机
    发表评论: 一般是需要的,达到集中监控、联动控制及信息管理等要求。

    0 0 2025-06-17 13:33

  • 配电室需要设置消火栓吗?
    发表评论: 若原工厂设置有室内消火栓,该配电室应该也需要设置室内消火栓的。根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》7.4.3 设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。

    0 0 2025-06-17 08:32

  • 自动喷水灭火系统喷头喷水压力问题
    发表评论: 低楼层喷头压力普遍高于高楼层‌,这是由重力供水特性决定的物理规律。

    1 0 2025-06-16 11:20

  • 水泵接合器
    发表评论: 单层养老院的简易喷淋系统‌通常无需设置水泵接合器‌。

    0 0 2025-06-16 10:36

  • 商店建筑内局部设一两百平方的冷库,是否适用冷库设计标准
    发表评论: 店附属冷库‌仅在完全封闭、无人值守、纯存冻品且规模未超限时‌,可参照适用GB50072第9.5.2条豁免排烟;其他情况需按民用建筑防排烟规范执行。

    0 0 2025-06-13 11:56

  • 商店建筑内局部设一两百平方的冷库,是否适用冷库设计标准
    发表评论: 店附属冷库‌仅在完全封闭、无人值守、纯存冻品且规模未超限时‌,可参照适用GB50072第9.5.2条豁免排烟;其他情况需按民用建筑防排烟规范执行。

    0 0 2025-06-13 11:56

  • 请问防火门可以使用电子门锁么(智能锁)?
    发表评论: 规范上未有明确禁止。一方面该锁选择‌消防认证(如CCCF)智能锁品牌,另一方面要符合消防联动核心要求。

    0 0 2025-06-13 11:50

  • 洁净区与非洁净区之间隔墙
    发表评论: 洁净区与非洁净区之间必须设置‌封闭到顶的耐火极限至少1小时的隔墙‌,并严格处理管线穿越缝隙,否则将破坏防火分区完整性。

    0 0 2025-06-13 11:40

  • 线路敷设方式
    发表评论: 山体火灾报警线路在无法暗敷时,‌允许明敷但必须满足以下条件之一‌: ① 穿金属防护管槽+外涂防火涂料; ② 直接采用矿物绝缘电缆; ③ 无线传输替代方案。 同时需强化防雷、防腐及机械防护措施,确保火灾报警系统在极端环境下的可靠性。

    1 0 2025-06-13 11:36

  • 丙类厂房屋顶能否设置甲类储罐,该储罐物质用于本厂工艺中。
    发表评论: 主要是违反建规对危险品储存的强制性隔离要求,安全方面也没有保障。具体规范条文没有怎么仔细去找。。。

    1 0 2025-06-13 09:39

  • 三防灯的作用和使用区域
    发表评论: 三防灯是专为恶劣环境设计的特种照明设备,其核心功能为 ‌防水、防尘、防腐(或防震)‌,广泛应用于工业、仓储、地下空间等高风险区域。

    0 0 2025-06-12 17:31

  • 配电间是否需要设置气体灭火系统
    发表评论: 分情况。高层民用建筑的配电间‌,因火灾风险高且影响范围大,‌必须设置气体灭火系统‌(如七氟丙烷、全氟己酮)。依据‌:《建筑防火通用规范》GB55037-2022 将高层配电间列为“特殊重要设备室”,要求配置自动灭火设施。多层/单层建筑的普通配电间‌ 非特殊重要设备、无人值守且仅服务于局部区域的配电间,‌可不设气体灭火系统‌,但需配置灭火器(ABC干粉型)。

    0 0 2025-06-12 17:28

  • 自带蓄电池式疏散指示牌有使用年限的规范
    发表评论: 《消防应急照明和疏散指示产品报废及更换年限》(GB/T 45001-2023)可看一下,一般认为自带蓄电池式疏散指示牌中蓄电池使用年限是4年,如北京市2019年7月1日实施的DB11/T1620—2019《建筑消防设施维修保养规程》5.2.3.2蓄电池使用年限不超过四年,达到使用年限应报废。没有达到使用年限,但出现表面严重变形、锈蚀、漏液等情况时,也应报废。这种指示牌是不是可以换了蓄电池后再继续用。。。。

    0 0 2025-06-12 17:19

  • 应急灯标签
    发表评论: ‌“S”标识必须永久张贴于灯具外部可视区域‌,严禁贴于背面、顶部等隐蔽位置。

    0 0 2025-06-12 17:14