雨淋阀防误喷
发表评论: 可以增加探测器类型,如火焰探测;或者加系统改为预作用系统,或者简单的,在皮带上面加个罩子。
2025-06-20 14:04
-
原商业建筑,现部分改成银行网点,建筑类别按什么来算
发表评论: 银行也算商业建筑,就是有一些特殊要求,如安全方面
2025-06-20 13:57
-
支吊架设置问题
发表评论: 可以的,防晃支架可代替普通支架,基本是上位关系。抗震支架也能代替防晃支架,可以看建筑机电工程抗震设计规范的4.1.2条 管段设置抗震支架与防晃支架重合处,可只设抗震支承
2025-06-20 13:04
-
自动消防炮阀门问题
发表评论: 怎么能没有报警系统呢?需与报警系统联动的自动灭火系统必须设置报警系统,违规了
2025-06-20 12:54
-
装置区的本质安全型线路连接的消防设施需不需要增设防爆挠管
发表评论: 有的,爆炸危险环境电力装置设计规范的5.4.1条
2025-06-20 12:51
-
常闭式排烟口
发表评论: 只要求必须有现场手动开启方式,未规定远程控制
2025-06-20 12:45
-
喷头距离墙体这么近行不行
发表评论: 可以的,但不建议这么近
2025-06-20 12:19
-
《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》第6.2.3条关于设置防火门问题
发表评论: 满足该规范的6.5.3条,是可以的
2025-06-20 09:22
-
露天的室外连廊属于安全区域?
发表评论: 疏散距离要计算的,从图上看,该露台没有什么可燃物,也不狭小,可以认为是安全区域
2025-06-19 16:31
-
疏散指示标志灯吊装吊链长度有要求不么?
发表评论: 从接线盒、管路、槽盒等处引到系统部件的线路,当采用可弯曲金属电气导管保护时,其长度不应大于 2m。可以参考这个,但也不能低于车库净高要求,别妨碍车辆人员通行
2025-06-19 16:26
-
室外通道的定义
发表评论: 如果是人员密集场所,通道出来应该是宽敞地带,才是室外疏散通道。还要考虑通道出来会不会被其他建筑或设施包围。
2025-06-19 16:11
-
老年人照料设施避难间每层要设置几个?
发表评论: 是的,如果都属于老年人照料设施的疏散楼梯间,均需要设置避难间。
2025-06-19 16:06
-
煤化工自动灭火设置
发表评论: 喷淋是所有功能房间都设置,建筑设计防火规范也规定了丙类高层厂房要设置自动喷水灭火系统
2025-06-19 12:34
-
住宅入户门内外开问题
发表评论: 你可以看看住宅设计规范GB50096的5.8.5条 户门应采用具备防盗、隔声功能的防护门,向外开启的户门不应妨碍公共交通及相邻户门开启。结合条文解释,户名开启方向是没有强制要求,反而向外有限制
2025-06-18 14:15
-
住宅入户门内外开问题
发表评论: 住宅户门没有强制要求,但是高层住宅,如果前室做了正压送风,户门外开是不利的
2025-06-18 10:10
-
住宅入户门内外开问题
发表评论: 住宅户门没有强制要求,但是高层住宅,如果前室做了正压送风,户门外开是不利的
2025-06-18 10:10
-
疏散楼梯的分类
发表评论: 面向连廊是敞开的楼梯间吗,属于敞开楼梯间
2025-06-18 10:01
-
疏散走道宽度计算
发表评论: 先确实疏散人数,再计算疏散宽度,可以看看建筑设计防火规范5.5.21和建筑防火通用规范的7.4.7条,讲的很清楚。
2025-06-17 16:50
-
稳压泵的气压罐有效期一问
发表评论: 建议更换,避免隐患,或者对气压罐进行定期检测和性能评估,不满足要求则更换。
2025-06-17 13:47
-
气体灭火主机
发表评论: 需要的,设有消防控制室的场所,各防护区灭火控制系统的有关信息,应传送给消防控制室。
2025-06-17 11:36