
牛丫头消防课堂
暂无说说
粉丝:45
关注:3
关注
-
灾后通风系统70°防火阀设置
发表评论: 你设置电动调节阀就可以解决这个问题。火灾时联动关闭,火灾结束后打开风机和阀门通风。
2025-06-20 12:55
-
自动消防炮阀门问题
发表评论: 5.6.2 常开或常闭的阀门应设锁定装置,控制阀和需要启闭的阀门应设启闭指示器。参与远控炮系统联动控制的控制阀,其启闭信号应传至系统控制室。规范要求的是参与消防联动的阀门,状态应反馈到消防控制室。其他的阀门设置启闭指示器就行了,所以明杆闸阀,我个人认为可以的。
2025-06-20 12:44
-
常闭式排烟口
发表评论: 如果设置在高处的常闭排烟口应该设置手动操作机构,因为火灾时人员打开排烟口操作机构,应该要联动排烟风机启动,所以应在1.3—1.5米高度处设置操作机构。具体条款为《建筑防烟排烟系统技术标准》第6.4.3条。
2025-06-20 12:37
-
装置区的本质安全型线路连接的消防设施需不需要增设防爆挠管
发表评论: 需要啊,因为线路也需要保护啊,本质安全的设备本身,线路也需要安全。
2025-06-20 12:35
-
请问各位老师,吊顶下的火灾探测器这样设置是否可以
发表评论: 你这个很明显,镂空率超过30%,应安装在吊顶上方(吸顶安装)
2025-06-20 12:33
-
喷头距离墙体这么近行不行
发表评论: 规范规定,不小于0.1米
2025-06-20 12:32
-
《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》第6.2.3条关于设置防火门问题
发表评论: 多层综合楼局部设置有杂物间和资料室,都属于仓储可燃物为主的功能,杂物间属于民用建筑附属库房的范畴,资料室也是仓储,且性质重要,需要做乙级防火门。
2025-06-19 18:20
-
建筑物外独立设置的柴油发电机房消防要求
发表评论: 内容比较多,你可以参考以下我发的这篇公众号文章,供您参考https://b.1190119.com/article-12181.htm
2025-06-19 18:17
-
老年人照料设施避难间每层要设置几个?
发表评论: 是的。规范要求,每座疏散楼梯间的相邻部位设置 1 间避难间。如果老年人照料设施设置与疏散楼梯或安全出口直接连通的开敞式外廊、与疏散走道直接连通且符合人员避难要求的室外平台等时,可不设置避难间
2025-06-19 17:02
-
疏散指示标志灯吊装吊链长度有要求不么?
发表评论: 第一,规范对于吊杆长度没有要求;第二,金属软管有长度限定,不超过2m。我说的是金属保护管长度。安装在疏散走道、通道上方时: 1)室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m; 2)室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。4.3.15 从接线盒、管路、槽盒等处引到系统部件的线路,当采用可弯曲金属电气导管保护时,其长度不应大于2m,且金属导管应入盒并固定。
2025-06-19 16:40
-
露天的室外连廊属于安全区域?
发表评论: 室外连廊属于安全区域了,相当于已经疏散到室外了。
2025-06-19 16:16
-
感烟探测器设置要求
发表评论: 是的,与房间面积各高度有关,也与封闭程度有关。详见《火灾自动报警系统设计规范> GB50116-2013第6.2节。第一,看房间面积、高度。4 一个探测区域内所需设置的探测器数量,不应小于公式(6.2.2)的计算值: 式中:N——探测器数量(只),N 应取整数; S——该探测区域面积(㎡); K——修正系数,容纳人数超过 10000 人的公共场所宜取 0.7~0.8;容纳人数为 2000 人~10000 人的公共场所宜取 0.8~0.9 ,容纳人数为 500 人~2000 人的公共场所宜取 0.9~1.0 ,其他场所可取 1.0 ; A——探测器的保护面积(㎡)。第二,封闭程度,例如存在隔断时:6.2.7 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的 5% 时,每个被隔开的部分应至少安装一只点型探测器。
2025-06-19 16:12
-
关于小型养老机构设置消控室的问题
发表评论: 你这里面有机械排烟吗?有啥消防设施?例如预作用系统?应该没有吧,所以你需要说明你现在设置哪些消防设施,才可以具体给你方案
2025-06-18 16:58
-
保密单位消防维保
发表评论: 前两天也有人问过我此类问题,我搜过,结果供您参考: 针对保密单位的消防维保系统录入问题,结合相关政策和技术要求,操作要点如下:一、保密单位的特殊管理要求 涉密项目豁免在线录入 签署保密协议的项目,可不通过消防技术服务管理系统直接操作,但需上传脱敏后的维保报告等关键信息至监管系统。 涉密场所的设备限制 因保密要求禁止携带手机等设备的单位,允许脱离系统操作,但需通过专用保密渠道上传必要信息(如报告结论、维保时间等)。二、替代性录入方式 报告直传机制 维保机构通过本地加密设备生成报告,经保密审查后,直接上传至消防监管系统的指定安全接口,避免敏感信息外泄。 人工备案通道 向属地消防救援部门提交书面申请,通过线下报送盖章版维保记录及电子加密文件,由监管部门人工录入系统。 三、注意事项 人员与数据隔离 维保人员需签订保密协议,接触涉密设施时不得使用联网设备;维保数据存储于独立服务器,与公共系统物理隔离。 简化公开信息 在消防技术服务公开信息模块中,仅显示机构名称、服务时间等基础内容,隐藏项目地址、设备参数等敏感字段。 四、操作依据 根据《北京市社会消防技术服务机构从业准则》规定,涉密项目或单位可采用替代性数据上报方式,但需确保核心维保记录可追溯。 提示:具体操作需提前与属地消防监管部门沟通备案流程,部分省份(如北京、上海)已建立保密项目专用申报通道。
2025-06-18 14:11
-
疏散楼梯的分类
发表评论: 你只要抓住,两个点,室内还是室外,再就是看围护结构。你要确定有没有围护结构,室外楼梯没有围护结构。按照你描述的,与建筑敞开式连廊连接的楼梯间,那就是有围护结构的楼梯间,属于敞开楼梯间。
2025-06-18 14:04
-
住宅入户门内外开问题
发表评论: 站在消防角度,就如你说的,人数少,户门没有开启角度限定。可以依据《住宅设计规范》 GB50096-2011第5.8.5条,参照回答,你往外开,不能影响公共区域交通,那就加大公摊。5.8.5 户门应采用具备防盗、隔声功能的防护门。向外开启的户门不应妨碍公共交通及相邻户门开启。
2025-06-18 14:00
-
弧形回廊的消防干管要如何安装呢,可以预制弧形管吗
发表评论: 可以啊,做好了就是一道风景线,我们山东淄博的项目,给你参考
2025-06-18 13:55
-
气体灭火主机
发表评论: 肯定需要将气体灭火系统的相关火警、信号反馈信号传到消防控制室,否则你这边发生火灾,消防控制室还不知道,那还了得。《火灾自动报警系统设计规范 》GB50116-2013第4.4.5条及《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005第5.0.7条,都有规定, 设有消防控制室的场所,各防护区灭火控制系统的有关信息,应传送给消防控制室最新规范《建筑消防设施检测技术规范》 GB/T44481-2024第6.12.4.2 条,依然要求反馈信息。系统设定在自动控制状态,拆开该防护区启动瓶组的启动信号线并与万用表连接。将万用表调节至直流电压挡后,触发该防护区的紧急启动按钮并用秒表开始计时,测量延时启动时间,查看防护区内声光报警装置、通风设施以及入口处声光报警装置等的动作情况,气体灭火控制器与消防控制室显示的反馈信号。
2025-06-17 21:31
-
稳压泵的气压罐有效期一问
发表评论: 关于使用年限,你要看厂家铭牌。依据《固定消防给水设备 第1部分:消防气压给水设备》 GB27898.1-2011第8.1。2条,标志牌应注明:8.1.2 标志牌应注明基本性能参数,至少包括下述内容: a)设备规格型号; b)执行标准; c)稳压压力上限(MPa); d)稳压压力下限(MPa); e)消防泵启动压力(MPa); f)止气/充气压力(MPa); g)气压水罐总容积(m³); h)气压水罐设计安全使用寿命; i)水泵台数; j)设备总功率(kW); k)生产厂名称或厂标; l)出厂年月或出厂编号。
2025-06-17 21:26
-
高楼连廊的防火门
发表评论: 按照你说的,连廊处常闭防火门比较合适,允许人通行;很多单位加门禁,是为了安全考虑,害怕连廊区域人高处坠落。你如果加门禁,一定注意一个原则,你这里是互相作为第二个安全出口的连廊,那么加了门禁,必须不能影响双方的人员疏散,不能按照一个单元设置门禁,因为连廊属于公共疏散区域。门禁处理不好,影响疏散,就是人为责任。
2025-06-17 21:18
- 积分
- 273
- 提问
- 0
- 回答
- 272
当前头衔
个人简介:
张燕,工程管理硕士; 注册电气工程师,注册消防工程师,注册安全工程师 中国建筑防火专业委员会委员 全国建筑防火行业高端智库专家 中国消防协会专家;山东省消防协会专家;淄博市消防设计审查验收专家 三本专著: 《建设工程消防施工及验收常见问题解析》副主编 《石油化工工程消防设计审查验收案例及常见问题解析》主编 《公众消防安全教育培训教程》参编
最新动态