什么样的建筑必需采用两路市政引入管供水?

什么样的建筑必需采用两路市政引入管供水?

灰灰123456 | 2025-03-12 10:01
请写下您的回答回答

回答 | 6

EHS专家-DL 2025-03-12 10:30 00 [回复]举报

1、建筑高度超过54m的住宅‌:无论室外消火栓设计流量大小,均需采用两路消防供水‌。‌

2、室外消火栓设计流量>20L/s的非住宅建筑‌,除超54m住宅外,其他建筑若室外消火栓设计流量超过20L/s,必须采用两路供水‌。‌

3、特定功能区域建筑‌ 工业园区、商务区及居住区‌宜‌采用两路供水,但若存在高位消防水箱或向多栋建筑供水时‌必须‌采用两路‌供水。设有高位消防水箱的临时高压系统或向两种及以上灭火系统供水的建筑‌应采用两路供水。

知耻也要问   回复: EHS专家-DL2025-06-20 09:07

你好,你说的1.2条要求,是由前提条件: 4.2.2 用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求: 要求就是你说的1.2条。  



 现在疑问是 当 不采用两路供水,哪来的后续2路管要求??     


所以,疑问是:超过54m的住宅‌, 但室内、室外栓 是由消防水池供水时,这进小区的引入管是否可以由2条变成1条引入管即可?? 

0    0 [回复]举报

重庆消防 2025-03-12 10:40 10 [回复]举报

没有规定建筑必须引入两路市政管道。

其一:在消防水池不含室外消防用水量时,必须引入2根市政管道;

其二:在未设置消防水池情况下和市政供水满足要求的条件下,必须引入2根市政供水管道。


知耻也要问   回复: 重庆消防2025-06-20 09:07

看了很多答复,就你答复得最明确

0    0 [回复]举报

知耻也要问   回复: 重庆消防2025-06-20 09:14

你好,再问下: 超过54m的住宅‌或 室外消火栓设计流量小于20L/s的公建, 但 室内、室外栓 是由消防水池供水时(默认用消防水量是足够),这进小区的引入管是否可以由2条变成1条引入管即可?? 

0    0 [回复]举报

小唐12321 2025-03-12 11:22 00 [回复]举报

没必须吧,有就是采用市政供水低压消火栓可能要,还有就是消防用水量算补水,这时候要两路吧,