消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

同一条室内消火栓竖管能不能接同时2个两个室内消火栓?

一类高层建筑,24层办公楼,室内消火栓系统原设计为8条竖管,每层8个室内消火栓,甲方提出能不能做4条竖管,每层每条竖管连接2个室内消火栓?有没有什么规范依据?

岽Neal | 2021-01-04 10:24
请写下您的回答回答

回答 | 3

刘丽波 2021-01-05 13:26 10 [回复]举报

立管也是干管一部分,从立管不同高度接出,支管不宜太长。整体是环网,倒也挑不出毛病。建议立管管径按干管流量校核。不能按《消水规》表3.5.2的立管流量选取。

岽Neal   回复: Wispx2021-01-08 16:59

谢谢回复!

“从立管不同高度接出”这句话让我幡然醒悟!

1    0 [回复]举报

李勤 2025-06-19 08:17 00 [回复]举报

查看管径和流量是否符合要求

关闭

关闭

手机APP下载